Hallo Egon,

 

soweit mir bekannt ist, hat Österreich die Regeln des DVFG (Deutscher Verband Flüssiggas) übernommen.

Somit ist das von dir geplante Vorhaben möglich.

Es ist im Umkehrschluss nichts anderes als wenn die an einem LPG Auto die Befüllvorrichtung an dieser Stelle anbringen möchtest.

 

Erkundige dich bitte noch mal bei einer inländischen Prüforganisation ob das so passt mit der Umsetzung.

Evtl. gibt es separate und mir jetzt nicht bekannte Vorschriften.

 

Ggf. wäre meine Umsetzung, die Gassteckdose neben das Gitter der Kühlbox zu platzieren möglich.

 

Gutes Gelingen

 

André

 

 

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
  • 2 Monate später...

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Hi Breeze, I have just fitted the gas outlet connector (RK Reich) as you have described and it works fine for me. I can either run the hose (5 meter in my case) through the read door or via the door window. All gas plumbing is still inside the gas compartment, which is a safety plus. The connector panel has the same look as the one for the outdor shower. Hope this is of some help to you. Regards Globe

You do not have the required permissions to view the image content in this post.

Link zu diesem Kommentar
  • 8 Monate später...

Hallo!

Hat jetzt etwas gedauert, aber jetzt habe ich auch eine Gassteckdose aussen, ohne grosse Änderungen am Auto. Gasleitung innen abgezweigt und durch den Gaslüftungsschacht nach Aussen gezogen. Steckdose an der Anhängerkupplung montiert. 

 

Schöne Grüße

Egon

 

You do not have the required permissions to view the image content in this post.

Bearbeitet von jekyll
Bilder hinzugefügt
  • Mag ich 4
Link zu diesem Kommentar
  • 2 Wochen später...

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Hallo Volker, Ist das ein GC600 oder 680?

Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Das ist ein 680. 

Wenn du mit dem Handy im Board bist, klicke auf mein Pofilbild. Dann bekommst du mein gesamtes Profil zu sehen. 

Link zu diesem Kommentar
  • 3 Monate später...

Hallo zusammen,

 

ich hätte auch gern eine Gassteckdose außen. Allerdings stellt sich das bei mir etwas problematisch dar.

 

Ich nutze zum Grillen einen Burnhard Jones 2. Dieser arbeitet aber entgegen aller anderen Grills weder mit 30 noch mit 50 mbar sondern mit strammen 1,5 bar.

Besteht die Möglichkeit auch hierfür eine Gassteckdose zu installieren? Also extra Gasflasche für den Grill, Druckminderer mit 1,5 bar, dann feste Anschlussleitung an die Außendose und dann von da aus weiter an den Grill… oder besser nach dem Druckminderer noch ein Absperrventil setzen?

Dass das mechanisch umsetzbar ist, scheint klar, aber habe ich dabei Probleme bei der nächsten Gasprüfung?

Alternativ wäre ja bei der Gasprüfung einfach die Gasflasche und den Druckminderer rauszulassen und fertig.

Der Anschluss würde durch fachkundige Hände erfolgen! Aber auch diese können mit in diesem speziellen Fall keine verlässliche Auskunft geben.

Bearbeitet von freeeze
Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Frag doch einfach mal bei einer oder mehreren Gasprüfstellen an. Den Umbau müsstest Du eh abnehmen lassen. 

Die beraten auch im Vorfeld.

Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Hallo Freeeze

 

Über das gleiche habe ich auch nachgedacht,  mit 50mbar. Da im Fahrzeugbau nur noch 30mbar zulässig sind, habe ich das Projekt beendet und habe mir einen 30mbar Grill zugelegt, bzw. meinen Lieblingsgrill mit einer passenden Düse umgerüstet.

 

Vg Volker 

Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Hallo,

 

die Frage kann ich dir beantworten,  Nein es ist nicht zulässig. Es gibt nur die Möglichkeit eine 30mbar Gassteckdose zu verbauen und alle Geräte die hier betrieben werden sollen müssen auf 30mbar umgebaut werden. 

 

Gruß

Andreas

Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

 

Ist das so richtig? Ist es nicht eher so, dass alle im Fahrzeug verbauten Gasgeräte mit 30mbar betrieben werden müssen?

Eine Außensteckdose ist nach meinem Ermessen kein Gerät, und..., die dort angeschlossenen mobilen Geräte werden ja außerhalb des Fahrzeugs betrieben.

Link zu diesem Kommentar

You do not have the required permissions to view the quote content in this post.

Alle Geräte, die im Fahrzeug verbaut und mit der Flüssiggasanlage des Fahrzeugs verbunden sind, müssen mit dem für die Fahrzeuganlage vorgesehenen Betriebsdruck betrieben werden. In dem Moment, in dem du deinen Gasgrill an die Außensteckdose des Fahrzeugs anschließt, wird er Teil dieser Gasanlage und muss deshalb ebenfalls mit dem dort vorgesehenen Betriebsdruck betrieben werden – bei einer aktuellen Fahrzeuganlage sind das 30 mbar.

Eine andere Möglichkeit, beispielsweise einen 50-mbar-Gasgrill über einen zusätzlichen 50-mbar-Regler im Gaskasten zu betreiben, ist bei einer neu errichteten Fahrzeuganlage nicht vorgesehen bzw. verboten. Damit würde man einen weitere Anlage mit einem zweiten Betriebsdruck innerhalb des Fahrzeugs schaffen. Die G 607 sieht grundsätzlich einen einheitlichen Betriebsdruck der Fahrzeuganlage mit nur einer Anlage vor. Es gibt hierbei allerdings historische bzw. bestandsgeschützte Ausnahmen. So können beispielsweise ältere Wohnwagen mit einer 50-mbar-Anlage weiterhin mit 50 mbar betrieben werden. Wird bei einer solchen bestehenden Anlage beispielsweise ein defekter Kühlschrank durch ein 30-mbar-Gerät ersetzt, hier kommt aber dann ein Vordruckregler ins Spiel der gem. G607 erlaubt ist. Die 50-mbar-Grundversorgung der alten Anlage bleibt dabei aufgrund des Bestandschutzes bestehen. Bei neu errichteten Fahrzeuganlagen ist 30 mbar hingegen der vorgesehene Betriebsdruck.

 

Und genau hier kommt der technische Punkt ins Spiel:

Der Gasdruck und die Düse eines Gasgerätes sind aufeinander abgestimmt. Die Düse bestimmt zusammen mit dem anliegenden Druck maßgeblich den Gasdurchsatz zum Brenner. Ein für 50 mbar ausgelegter Gasgrill ist hinsichtlich seiner Düsenbestückung und seines Brenners darauf ausgelegt, bei 50 mbar die vom Hersteller vorgesehene Gasmenge und damit die entsprechende Wärmeleistung zu erreichen. Wird ein solcher 50-mbar-Gasgrill nun einfach mit 30 mbar betrieben, verändert sich dieses Verhältnis. Bei unveränderter Düse sinkt der Gasdurchsatz deutlich. Das Gerät bekommt also weniger Gas, als für seinen vorgesehenen Betriebsdruck und seine vorgesehene Leistung berechnet wurde. Dadurch sinkt nicht nur die Leistung des Grills; das Gerät arbeitet insgesamt nicht mehr in den vorgesehenen Betriebsbedingungen.

Umgekehrt gilt das Gleiche: Ein für 30 mbar ausgelegter Gasgrill darf nicht einfach an einer 50-mbar-Anlage betrieben werden. Bei höherem Druck steigt bei unveränderter Düse der Gasdurchsatz deutlich an. Dadurch kann sich die Flammenhöhe und das Brennerverhalten verändern und die Verbrennung kann außerhalb des vom Hersteller vorgesehenen Bereichs liegen.

 

Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass jetzt verständlich ist, was erlaubt ist und warum etwas nicht erlaubt ist. Als Sachkundiger sehe ich bei der Gasprüfung allerdings nicht, was ihr später an die Außensteckdose anklemmt. Ich prüfe die fest installierte Gasanlage so, wie sie im Fahrzeug verbaut ist, und richte mich bei der Prüfung und Abnahme nach den dafür geltenden Vorschriften. 

  • Danke 2
Link zu diesem Kommentar

Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!

Link zu diesem Kommentar

Guten Morgen zusammen, ich möchte ebenfalls diese Aussensteckdose, im Bereich der Gasflaschen, mit 30 mbar. Also ohne technische Abweichungen.

Ich wohne im Raum Mönchengladbach, und habe schon viel herumtelefoniert. Ich finde aber kein Unternehmen welches das hier in der Gegend machen würde:

Loch in Holzverkleidung 

Loch in Aussenwand.

ABL Steckdose einpassen

Gasleitung legen

Abnahmeprüfung.

Hat jemand einen Tip? LG Ralf

Link zu diesem Kommentar

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Von 129 Mitgliedern gesehen

    callilui WuRie Californiger calimerlin bustrip Moasta Typ2 Mario82 amnes ThomasR radrenner Emmental freeeze n.t5 Bulli53 Flanders _FKO Adddi CherryBuzz braegel69 deepdive2000 Leo Antheo Bali81 apfelquark Andreassaw Semmel200 polt66 sparky123 Benzin matthias61 T4-Diebstahl Kleber Obersulm nick0297jan Rene2209 Rockiebal CptCaracho msk MD_998 GECO Bo209 Quentin_van_Huissmann obervolta califranjo Carli_Greige tonitest llds25 JamesBlond007 aderci PitFlyer jekyll Fvkrogh Mainline VWFan Bo1848 Brummdad sten208 JRGC680 Thomaspetra PaulW Haikumsai exCEer Volker801 mrsticks GrandCali_600 imrekallai BuDa Blackfox13 Salmix JTT radlrob Mkroenicke meisterf Ranger Brisko GCHolland Falko66 T4mil ser_ega RomanB Frankn michl-oe pre66 daidalos Stefanus paddy1985 Iskender61 mrmireaux Simi85 Jens_E mjancom jdlange ich10 Macsilk mkaesebe bobby79de kuestensturm MadDogTeam Issi +29 Mehr
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.