Gast Geschrieben 30. Juli 2024 Teilen Geschrieben 30. Juli 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe zwar die Variante mit LFP+Booster, aber das 30A entladen der AGM bei motorstart auch gelegentlich. Wann dieses Auftritt konnte ich noch nicht exakt zuordnen. jedenfalls fliessen die 30 A nicht in die LFP. Stoppt aber jedesmal nach kurzer Zeit (5min) von alleine. Bearbeitet 30. Juli 2024 von Dusty Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 7. August 2024 Teilen Geschrieben 7. August 2024 Hallo zusammen, als Neuling im Forum möchte ich mich erst mal für die sehr guten Beiträge und dort investierte Zeit für die anderen bzw die Allgemeinheit bedanken. - ich interessiere mich für unseren fast neuen GC680 für die Hybridlösung ( ohne Ladebooster erst mal) hier und möchte das angehen. Inzwischen gibt es ja sehr viel LFP- Kapazität zu bezahlbaren Preisen. Habe mich im Forum dazu eingelesen. wenn ich das richtig verstanden habe, wird für die Verkabelung der LFP im Aufbau nach wie vor auf den Artikel mit der zweiten AGM Aufbau-Batterie verwiesen, und dem 1-2-Both-Off. Schalter als kompatiblen Ersatz für den ursprünglichen On-Off Schalter. (?). Fragen dazu : - ist das so oder gibts gute alternative Lösungen - wie passt das zu der Empfehlung, dass AGM und LFP nach Installation möglichst immer verbunden bleiben sollten - Wie sind eure Erfahrungen mit Ausgleichsströmen bei der Erstinstallation, Wie habt ihr ggf die Akkuspannungen angeglichen - wenn ich das richtig verstehe, werden dann im installierten Zustand Nur noch die Schalterstellungen Off - Both benutzt. Wie verhindert ihr Fehlbedienungen ( zB andere Familienmitglieder etc ) Wie ist es mit Spannungsunterschieden der beiden Akkus nach Längerem Off ( zB nach dem Winter ) vielleicht habe ich auch was übersehen und das steht schon irgendwo….. vielen Dank im voraus Gruss Jürgen Link zu diesem Kommentar
siberbutt Geschrieben 7. August 2024 Teilen Geschrieben 7. August 2024 Hallo Jürgen, meiner Erfahrung nach gibt es keine Probleme mit Ausgleichsströmen. Alle Schallerstellungen (1, 2, 1+2) können genutzt werden. Auch beim Zusammenschalten der Batterien (Inbetriebnahme) gab es keine Probleme. Ich habe darauf geachtet, die Batterien beide voll geladen zu haben und achte natürlich auch im. Betrieb darauf, den Schalter nicht zu bedienen, wenn die LFP leer ist (was nahezu nie vorkommt). Ansonsten halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass es zu Problemen kommt. die Batterien sind über den Hauptschalter fest miteinander verbunden, sodass keine plötzlichen Ausgleichsströme fließen kommen. In meinem Falle (siehe einige Beiträge zuvor) habe ich eine 175Ah LFP verbaut. Im Urlaub nun zeigte sich eine Entladung von 15-20% pro 24 Std. Somit sind 5 Tage kein Problem und dann steht ja noch immer die Kapazität der AGM bereit. Insgesamt sollte man so also bis zu 7 Tage auskommen. Meiner bisherigen Erfahrung nach steht man nie so lange an einem Ort ohne zumindest die Möglichkeit zu haben, Landstrom zu nutzen oder eine Fahrt durchzuführen, bei der man die Batterie wieder lädt. Kosten/Nutzen übertreffen die anderen Lösungen meiner Meinung nach. Der Einbau ist einfach und problemlos rückgängig zu machen. LG Yannic 1 Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 7. August 2024 Teilen Geschrieben 7. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Yannic vielen Dank - genau, aus den von dir genannten Gründen finde ich auch die von snuggles beschriebene Hybridlösung sehr charmant unter allen Alternativen. 👍 Ich denke auch an Einsatz eines LFP Akkus mit min 175 Ah. Nochmal Genauer Fragen zum dann neuen Hauptschalter mit 1-2-Both-Off : Entsprechend dem beil. Anschlussbild bei den Schaltern zu finden , wird dort also angeschlossen : ( richtig ? ) - an 1 Plus der bisherigen AGM Batterie über die 16 qmm Leitung nach vorne - an 2 Plus der neuen LFP Batterie - an den dritten Anschlusspunkt die Verbraucher wie bisher nach meinem Verständnis zu dem beiliegenden Anschlussschema zu dem zweiten AGM Akku (siehe Artikel snuggles) hätte man dann folgende Funktion bei den Schalterstellungen : - Schalter auf Off : Trennung Verbraucher von beiden Akkus, AGM wird aber von LiMa und Solar immernoch alleine geladen - Schalter auf 1 : Funktion wie bisher auf ON , AGM speist Verbraucher alleine - Schalter auf 2 : LFP speist Verbraucher alleine ( wird aber generell nicht geladen !!! ) Eher keine sinnvolle Schalterstellung - Schalter auf Both : Sinnvolles Zusammenschalten beider Akkus zum Laden und Verbrauchen Ist das so richtig ? PS der Originallink (Amazon) zum. 1-2-On-Off. Schalter funktioniert nicht mehr. Habt jemand einen aktuellen, der möglichst 100% einbaukompatibel ist. danke vielen Dank viele Grüße Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 7. August 2024 Online Teilen Geschrieben 7. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke, du wirst im Internet viele Anbieter finden. Ich persönlich würde nicht den billigsten nehmen. 200 A sollte er schon abkönnen. 1 Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 7. August 2024 Teilen Geschrieben 7. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo Yannic, habe nochmal deinen Einbaubericht vom Februar gelesen, Vielen Dank. Du hast ja den Creabest Akku verwendet, die Marke habe ich auch im Visier, evtl mit der jetzt verfügbaren noch höheren Kapazität. Du bist nach wie vor zufrieden mit Creabest, oder ? Gruss Jürgen Link zu diesem Kommentar
siberbutt Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 Hallo Jürgen, ich bin damit sehr zufrieden. Über die Langlebigkeit kann ich noch nichts sagen, aber bis jetzt läuft die Batterie stabil. Bezüglich der Materialien kann ich die Komponenten von Voltima empfehlen. Sie Sachen sind solide. LG Yannic 1 Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 10. August 2024 Teilen Geschrieben 10. August 2024 Hallo Yannic Vielen Dank - sehr hilfreich. 👍 Bzgl. Der hier beschriebenen Nachteile der Hybridlösung , die mich noch etwas beschäftigen , ( insb. mögl. unkontrollierter Rückfluss zB in die Starterbatterie, - MonsterCali ) hatte ich überlegt Ob ein FET-Batterietrennelement direkt vor dem neuen Hauptschalter eine Lösung sein könnte , zB dieses hier : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Man würde nur eine FET/Diodenstrecke davon verwenden, oder 2 parallelschalten zwecks höherem max.Strom. Die Verlustleistung ist bei diesem Typ minimal. Kostet etwas Geld, aber das wäre es mir in dem Fall wert. Es gäbe keine Rückflüsse mehr und auch das Verbinden der Batterien bei unterschiedlichen Spannungständen ist kein Problem mehr ( LFP Spannung sollte eh immer > AGM sein ) wurde das schon mal betrachtet ? Was haltet ihr davon? LG Jürgen Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, so ein FET Batterietrenner ist ne gute Idee und müsste funktionieren. Damit verhinderst du bei laufendem Motor (geschlossenem Trennrelais) ein Rückstrom von der LFP in die Starterbatterie. Falls du Solar hast, wirst du aber immer noch einen Rückstrom sehen, wenn die Aufbau AGM von Solar auf 100% geladen wurde. Fast sinnvoller wäre deshalb die Installation des Trenners zwischen Trennrelais und Aufbau AGM. Bei deiner Variante vor dem Hauptschalter steht dir die Kapazitätserweiterung nur für Heizung und Kühlschrank zur Verfügung. Die Diode würde eine Versorgung von Licht und USB durch die LFP verhindern (vermutlich nur ein theoretisches Problem ...). Aber wenn du so tief in die Elektrik einsteigen willst: Warum dann nicht gleich einen Ladebooster für die LFP? Dann musst du dich auch nicht um Ausgleichsströme kümmern... Grüße Kai Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai, vielen Dank - der Charme liegt für mich darin, dass es nach wie vor sehr lokal begrenzte Änderungen sind ( statt dem neuen Hauptschalter wird eben Hauptschalter neu + FET-Trennelement direkt benachbart eingebaut ). Möglicherweise hab ich mir die Ladebooster-Lösung aber einfach noch nicht genau genug angeschaut….. Dass mit meiner Lösung die Kapazitätserweiterung LFP nur für die Verbraucher II Da ist, ist mir klar. Das sind aber schon mit Abstand die, für die es auch nötig ist so wie ich das einschätze. Ich glaube auch so wie du dass das in der Praxis dann ganz gut passt. Ich denke ich versuche das mal so, kann ja dann berichten. LG Jürgen PS - Victronenergy hat sogar auf die Frage des Parallelschaltens von 2 FET Trennern zwecks höherer Strombelastbarkeit geantwortet - sollte theoretisch gehen, wurde aber in der Praxis nie getestet, und auch nicht dafür entwickelt….. 1 Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 17. August 2024 Teilen Geschrieben 17. August 2024 In den threads zu LiFePo - Einbau habe ich hier schon sehr viele Logging-Grafiken von Spannung/Strom etc gesehen. Würde den Umbau auch gerne für die verschiedenen Betriebszustände so beurteilen. Gibts Tipps für passende Tools und SW im Forum ? Das Einfachste wäre eine Logging-Fkt im BMS Bluetooth Tool des Akku, aber für den verwendeten Creabest LiFePo Akku wird dieses logging noch nicht angeboten in der App. Vielen Dank schon im voraus Jürgen Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 17. August 2024 Teilen Geschrieben 17. August 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, schau dir mal den You do not have the required permissions to view the link content in this post. an. Vielleicht ist das das, was du suchst. Grüße Kai Bearbeitet 17. August 2024 von Monstercali 2 Link zu diesem Kommentar
joereichen Geschrieben 19. August 2024 Teilen Geschrieben 19. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai vielen Dank. Den werde ich mir besorgen. Noch eine Frage : Nach meinem Verständnis gehört die CU Anzeigeeinheit zu Den Verbrauchern II , zusammen mit den Wasser-Schaltern , die Im Technikschrank abgesichert sind. Die wären ja bei mir hinter dem FET Trenner. Die CU steuert aber auch Verbraucher aus Gruppe I , zB die Frischwasserpumpe. Die wären ja auf der anderen Seite des FETs. Das würde ich mir gerne nochmal genauer ansehen. Haben wir irgendwo im Forum ein Schaltbild der CU mit Peripherie ? Danke ! Gruss Jürgen Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 19. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Präziser: Das KFG versorgt die Frischwasserpumpe, die CU ist nur eine Anzeigeeinheit und eine Fernbedienung für die Heizung und das KFG. Link zu diesem Kommentar
skyhobbit Geschrieben 19. August 2024 Teilen Geschrieben 19. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo finde ich das Schema? Link zu diesem Kommentar
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden