AndreGC680 Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 Hallo zusammen, habe heute mal ein Anliegen zum Kühlschrank. Dieser musste getauscht werden. Im Vorfeld habe ich alles für den Tausch vorbereitet und aus Instinkt Fotos von der Baustelle und dem Stromanschluss angefertigt. Siehe bitte Bild 1 Beim heutigen Umbau der Schublade habe ich mir den Stromanschluss vom neuen Kühlschrank angesehen, Dabei habe ich festgestellt, dass die unteren beiden Kabel anders angesteckt sind als beim alten Kühlschrank. Wer von den Spezialisten kann Auskunft geben wie die unteren beiden Kabel auf den unteren drei Pin richtig gesteckt sein müssen? Vielen Dank! André Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo Andre im Bus Beitrag hatte ich das pdf gepostet wie der Controller belegt wird You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 1. Juni 2023 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 1. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dieses Thema ist leider überhaupt nicht meine Stärke. Ich habe mir den verlinkten Beitrag durchgelesen. Verstehe trotzdem nicht welches Kabel wo hin muss. Das ganz schwarze Kabel steckt auf beiden Bildern ganz unten. Das schwarz/weiße Kabel steckt mal im zweiten und mal im dritten Platz von unten. Kann nicht beurteilen wofür das zuständig ist und wo es korrekt sein muss. 🙈 Sorry VG André Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 1. Juni 2023 Teilen Geschrieben 1. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Andre, korrekt wäre es wie original vor dem Umbau. Beide Kabel gehen an den Temperaturfühler, welcher sich gerne auch mal verabschiedet. Im Blockbild Option 2. VG Norman 1 1 Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 2. Juni 2023 Teilen Geschrieben 2. Juni 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @n.t5, @AndreGC680, mmh, ich denke auch, dass Option 2 im Blockbild die Situation im GC widerspiegelt. Dann wäre allerdings die Steckverbindung nach dem Umbau richtig und vor dem Umbau falsch. Der NTC-Fühler muss an "C" und "T" angeschlossen werden. Über den Eingang P kann eine individuelle Schwellenspannung vorgegeben werden, ab der der Kühlschrank bei einer leeren Batterie abschaltet. Lt. diesen Unterlagen ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) liegt die Standard-Abschaltschwelle bei 10,4 Volt, wenn am Eingang P nichts angeschlossen ist. VG snuggles 2 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 2. Juni 2023 Teilen Geschrieben 2. Juni 2023 Hi @AndreGC680und @snuggles, bei meinem GC ist es analog angeschlossen, wie beim neuen Kühlschrank von Andre. VG Norman You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 2. Juni 2023 Teilen Geschrieben 2. Juni 2023 Hallo aller Logik und Plan nach muss der NTC oder Thermostat wie im Bild oben also T und C sein, kann eigentlich nicht mit dem alten funktioniert haben ohne Thermostat 🤔 Schon seltsam, der Bus bekommt den Automotiv Kontroller 605 mit R10 Zulassung, der GC den 0815 offroad.. muss man nicht verstehen.. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden